干式变压器温升试验

2019-12-02 点击量:819 字体:
来源:美高梅mgm平台

  干式变压器在进行运行的过程中温度的变化是不断地进行的,对于干式变压器的温升需要进行检测的,对干式变压器的温升的检测也是需要进行做好相关的试验的,对于干式变压器的温升的试验的过程是什么呢?一起来和干式变压器厂的小编进行详细去了解一下吧:

mgm

  干式变压器温升试验主要测的是接线端子,面罩,手柄,外壳,还有其他的根据需要,通额定电压电流,你自己产物要求,直到温度上升在一小时内不凌驾1度,测得值减去环温,就是温升,差不多五六个小时。一般你的接线端子温升70K,其他根据国家标准看看。

  试验方法:模拟负载法。

  试验原理:通过短路试验和空载试验的组合来确定的。

  试验目的:是验证变压器冷却能力,能否将由总损耗所产生的热量散发出去,达

  到热平衡时使变压器绕组(平均)高于冷却介质的温升不凌驾规定的限值,同时还要通过红热扫描观测电路联结点、铁心及结构件、绕组等是否有局部过热。

  测的是接线端子,面罩,手柄,外壳,还有其他的根据需要,通额定电压电流。

  以上是常见的干式变压器的温升的试验的过程和主要的试验的方法供大家进行参考,对于干式变压器的试验的过程您还有什么其他的意见和建议的话请登录大家的网站进行详细了解吧!